引用
引用第10楼小平于08-06-2008 23:40发表的 : uMh[Ht^.
P9p:x6
:6S!1ro
i
看来遇到专业人士了。非常感谢。 +D[|L1{xb
_G|hKk^,
楼上楼下是两个小白盒子控制的,是不是两套空调呢? Y ( x_bJ
.......
Yz=(zj HYyO/U9z|I 楼上楼下是两个小白盒子控制的,是不是两套空调呢?
%'a%ynFs -- 室外有几台压缩机?如果有两台,就是两套空调。
QG*=N {%5 _Db=I3.HJ 主控制线路板在哪里?在那个小白盒子里吗?
?:vp3f# -- 小白盒子只是温度感应器和定时器。主控线路板在furnace里。furnace是一个1~2米长的大方箱子,所有的通风管道都连在它上面,起冷热交换的作用。一般位于阁楼或地下室。循环室内空气的风机就在它里面。
n1m[7s.[& BAG)
- 我在车库的一个大盒子里,看到furnace字样,就拉了这个闸,fans才停止转动。不知道这样做法对否?
z}.y
?
# -- 对的。车库的大盒子里是全家的所有电闸。你有没有试试再合上电闸看空调是否恢复正常。有时断一下电,会消除主控线路板的错误。
/vll*}} 7Ab&C&3 你的空调是室内室外的都停不下来,还是其中之一?如果只是室外的压缩机不停,可能是它上面的继电器relay卡死?
Umjt~K^Z L6./b; 另外,如果主控线路板有问题,好像只有licensed techician才可以买新的板,(不是太确定)。
SeN4gr* RbzSQr>a\ 希望这些对你有帮助。