引用
引用第10楼小平于08-06-2008 23:40发表的 : ]mNsG0r6
U H+#Nel+!
#4"eQ*.*"
看来遇到专业人士了。非常感谢。 eLgq
)
$T66%wX
楼上楼下是两个小白盒子控制的,是不是两套空调呢? (~5]1S}F
.......
v_v>gPl, 0Y0`$
楼上楼下是两个小白盒子控制的,是不是两套空调呢?
Slv:CM
M -- 室外有几台压缩机?如果有两台,就是两套空调。
d( ru5*p k
SCpr0c 主控制线路板在哪里?在那个小白盒子里吗?
*
>Bew -- 小白盒子只是温度感应器和定时器。主控线路板在furnace里。furnace是一个1~2米长的大方箱子,所有的通风管道都连在它上面,起冷热交换的作用。一般位于阁楼或地下室。循环室内空气的风机就在它里面。
(JjxrZ+L XN?my@_HpM 我在车库的一个大盒子里,看到furnace字样,就拉了这个闸,fans才停止转动。不知道这样做法对否?
WD[jEWMV7D -- 对的。车库的大盒子里是全家的所有电闸。你有没有试试再合上电闸看空调是否恢复正常。有时断一下电,会消除主控线路板的错误。
:9x]5;ma m MWhUr 你的空调是室内室外的都停不下来,还是其中之一?如果只是室外的压缩机不停,可能是它上面的继电器relay卡死?
|f1^&97=+ }y J,&N'p 另外,如果主控线路板有问题,好像只有licensed techician才可以买新的板,(不是太确定)。
c(b`eUOO SdMLO6- 希望这些对你有帮助。